消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

新出炉的通用规范删除了火灾报警重要条文到底合理不合理

发布于:2022-08-26 14:24

4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
4.1.3 各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。
4.1.4 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。
4.1.6 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。4.8.4 火灾声警报器设置带有语音提示功能时,应同时设置语音同步器。
4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。10.1.1 火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源。12.1.11 隧道内设置的消防设备的防护等级不应低于 IP65 。12.3.1 隧道外的电缆接头、端子等发热部位应设置测温式电气火灾监控探测器,探测器的设置应符合本规范第 9 章的有关规定;除隧道内所有电缆的燃烧性能均为 A 级外,隧道内应沿电缆设置线型感温火灾探测器,且在电缆接头、端子等发热部位应保证有效探测长度;隧道内设置的线型感温火灾探测器可接入电气火灾监控器。
12.3.2 无外部火源进入的电缆隧道应在电缆层上表面设置线型感温火灾探测器;有外部火源进入可能的电缆隧道在电缆层上表面和隧道顶部,均应设置线型感温火灾探测器。
12.3.3 线型感温火灾探测器采用“S”形布置或有外部火源进入可能的电缆隧道内,应采用能响应火焰规模不大于 100mm 的线型感温火灾探测器。
12.3.4 线型感温火灾探测器应采用接触式的敷设方式对隧道内的所有的动力电缆进行探测;缆式线型感温火灾探测器应采用“S”形布置在每层电缆的上表面,线型光纤感温火灾探测器应采用一根感温光缆保护一根动力电缆的方式,并应沿动力电缆敷设。
12.3.5 分布式线型光纤感温火灾探测器在电缆接头、端子等发热部位敷设时,其感温光缆的延展长度不应少于探测单元长度的 1.5 倍;线型光栅光纤感温火灾探测器在电缆接头、端子等发热部位应设置感温光栅。
12.3.6 其他隧道内设置动力电缆时,除隧道顶部可不设置线型感温火灾探测器外,探测器设置均应符合本规范的规定。

删除了之后,通用规范又没体现删除所采取的措施,搞得这个行业更乱,大家觉得合适不?欢迎评论


请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 10

阳光哥哥 2022-08-26 14:45 30 [回复]举报

把非常重要的4.1.4多线控制删除了,不知道对消防安全到底有没有影响?

周家斌   回复: 阳光哥哥2022-08-29 14:53

感觉这规范有点乱弹琴

3    0 [回复]举报

南明离火   回复: 周家斌2022-09-02 17:09

同感

0    0 [回复]举报

消防网友73633   回复: 阳光哥哥2022-09-06 12:19

没取消

1    0 [回复]举报

阳光哥哥   回复: 消防网友736332022-09-07 18:32

删了,你仔细看

0    0 [回复]举报

消防网友74466   回复: 阳光哥哥2024-06-14 17:38

通规要求消防控制室内要有手动,但是好像没有说多线的事。那可不可以理解总线启动也行?

0    0 [回复]举报

波光粼粼 2022-09-09 09:15 10 [回复]举报

原4.1.4,归到消防水、防排烟章节2.0.2和11.1.5

18713595813   回复: 波光粼粼2023-11-24 15:58

2.0.2 消防给水与灭火设施应具有在火灾时可靠动作,并按照设定要求持续运行的性能;与火灾自动报警系统联动的灭火设施,其火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动

没写消防水泵的控制方式

11.1.5 加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。

写了排烟风机,没写防烟风机

0    0 [回复]举报

豆啊豆 2022-11-22 16:30 00 [回复]举报

没删除,通用规范也有说必须有多线控制受控设备

18713595813   回复: 豆啊豆2023-11-24 15:59

在哪一条啊 没找到呢

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载