消防法释义
发表评论: “依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格的,禁止投入使用”针对的是特殊建设工程;“其他建设工程经依法抽查不合格的,应当停止使用”针对的是除了特殊建设工程以外的其他建设工程。
2025-01-02 16:52
-
请教下各位大佬,办公建筑套间内的走道是否还需要按双面布房1.5M设计?
发表评论: 新的建筑设计防火标准尚未颁布,《建筑设计防火规范》GB5016-2014相关条文仍为消防设计及审查的指导性文件。有关办公楼走道宽度要求见《建筑设计防火规范》GB5016-2014第5.5.18条及《办公建筑设计标准》JGJ/T67-2019第4.1.9条相关规定。
2025-01-02 15:42
-
请问在工业厂房内,多大面积的房间需要设置两个疏散门?
发表评论: 对于工业建筑,厂房安全出口设置数量见《建筑防火通用规范》55037-2022第7.2.1条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.7.2条相关要求;仓库安全出口设置数量见《建筑防火通用规范》55037-2022第7.2.3条及《建筑设计防火规范》GB50016-2014第3.8.2~3条相关要求。
2025-01-02 15:28
-
首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯可以按照普通电梯设计吗?仅把电梯的门按照消防电梯规格做
发表评论: 需根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第2.2.6、2.2.8条及《 建筑设计防火规范》GB 50016一2014第7.3节等要求,界定是否需要设置消防电梯;规范未规定首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯必须为消防电梯。
2025-01-02 11:52
-
工厂的门卫室、宿舍、食堂及办公楼是工业建筑还是民用建筑?
发表评论: 民用建筑中的居住建筑;另外依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)5.1.1条注2:除本规范另有规定外,宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火要求,应符合本规范有关公共建筑的规定。
2024-12-26 15:12
-
工厂的门卫室、宿舍、食堂及办公楼是工业建筑还是民用建筑?
发表评论: 属于民用建筑里的公共建筑。
2024-12-25 10:09
-
门诊部及个体诊所是人群密集场所吗?
发表评论: 根据《中华人民共和国消防法》第73条的定义,医院的门诊楼属于人员密集场所,个体诊所未在其规定范围内。
2024-12-25 10:04
-
人员密集场所设置燃气锅炉可以吗?有啥什么要求
发表评论: 不允许,违反《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第5.4.12条相关规定。
2024-12-24 16:57
-
电动摩托进地下一层有规定吗?
发表评论: 具体情况看当地标准。
2024-12-23 14:36
-
请问高层建筑的避难层,避难层1498平方米,除避难区外,该避难层的其他区域能否当办公用,之前设计图纸报住建局且通过(除避难区,其他区域为办公区),请问之前除避难层相关规定是如何规定的,求解。
发表评论: 那里的项目呀?
2024-12-23 14:34
-
关于办理消防开业许可的疑问
发表评论: 该做法违反《建筑防火通用规范》第8.1.5条相关规定;公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查,营业执照办理条件建议咨询当地相关主管部门。
2024-12-18 10:00
-
请问这种带连廊的布局算前室还是合用前室
发表评论: 个人理解:楼梯需经消防电梯前室入户,所以电梯前室为合用前室;连廊作为楼梯前室,存在前室穿套的问题。
2024-12-16 15:26
-
一个项目有多个建筑在小程序中怎样填写建筑名称及高度
发表评论: 建议根据单体或单元情况进行填报。
2024-12-16 11:26
-
游戏厅是不是在四楼以上就不能超过200平
发表评论: 《建筑设计防火规范》5.4.9.6条、《建筑防火通用规范》4.3.7.3条已明确,房间之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙分隔。
2024-12-16 11:25
-
如果培训机构的培训对象为三周岁儿童,那这个培训机构算不算幼儿园呢
发表评论: 早教跟幼儿园使用性质不一样,教育的目的跟方式有差异;早教一般按课时收费,有家长陪护;幼儿园试行全日制,按时段收费。
2024-12-13 16:15
-
消火栓在这个位置可不可以?
发表评论: 《中华人民共和国消防法》第二十八条:“任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。”
2024-12-11 15:08
-
测量疏散楼梯净宽度时,是测量墙面到楼梯扶手内侧还是到扶手中心线
发表评论: 是否执行通规?依据《民用建筑设计规则 》6.7.2条,算至扶手中心线;执行通规时,依据《建筑防火通用规范》(GB50037-2022)实施指南中图7-5,算至栏杆或扶手内侧。
2024-12-11 11:07
-
关于消防车道问题
发表评论: 环境地理条件限制参《建筑设计防火规范》所提到的内容,即沿山坡地或河道边临空建造的情况。
2024-12-09 11:04
-
人员密集场所
发表评论: 人员密集场所有:学校的食堂和集体宿舍及劳动密集企业的员工集体宿舍;其它性质类别的的食堂及集体宿舍未要求按人员密集场所规定执行。劳动密集型企业见如下链接:https://b.1190119.com/article-285.htm
2024-07-08 11:04
-
是否可以在《通规》执行后,依据《通规》进行设计变更?
发表评论: 《建规》重新修订发行前,原(2018版)的相关内容对消防设计仍具有指导意义。原设计未执行《通规》,考虑设计规范执行具有时限性、整体性,变更也不适合仅执行《通规》的部分内容;另对于住宅类等民生工程,不该降低原设计标准,容易造成群体投诉。