消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

西湾子消防小能手

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 电缆夹层设置火灾自动报警系统
    发表评论: 简单通俗自动报警系统是提示,悬挂灭火器是用于灭火火,这是两回事。

    0 0 2024-08-12 08:15

  • 灭火器第一次检修时间
    发表评论:

    0 0 2024-08-08 15:03

  • 消防控制室有净空要求吗?不低于多少?参考哪个规范
    发表评论: 2.4M

    0 0 2024-08-07 09:37

  • 对于旅馆或商场建筑,要求总建筑面积大于3000平米才需要上喷淋,那如果该建筑总面积5000,其中2500用于建酒店,那要不要上喷淋?
    发表评论: 需要 8.1.9 除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统外,下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭火系统:     1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室;     2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;     3 建筑高度大于100m的住宅建筑;     4 特等和甲等剧场,座位数大于1500个的乙等剧场,座位数大于2000个的会堂或礼堂,座位数大于3000个的体育馆,座位数大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等;     5 任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑;    6 中型和大型幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的单、多层病房楼、门诊楼和手术部;     7 除本条上述规定外,设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;     8 总建筑面积大于500㎡的地下或半地下商店;     9 设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在多层建筑第一层至第三层且楼层建筑面积大于300㎡的地上歌舞娱乐放映游艺场所;     10 位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场或礼堂的观众厅;     11 建筑面积大于1000㎡且平时使用的人民防空工程。 8.1.10 除敞开式汽车库可不设置自动灭火设施外,I、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数大于10辆的地下或半地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库,I类的机动车修车库均应设自动灭火系统。

    0 0 2024-08-07 09:17

  • 消防水池连续补水的疑问
    发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 -4.3.5火灾时消防水池连续补水应符合下列规定:    1、消防水池应采用两路消防给水

    0 0 2024-08-06 09:35

  • 请问各位大佬,面积没有达到500平方的银行营业厅需要设置火灾自动报警吗
    发表评论: 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022  8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:    1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;    2 旅馆建筑;    3 建筑高度大于100m的住宅建筑;    4 图书或文物的珍藏库,每座藏书超过50万册的图书馆,重要的档案馆;    5 地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑,城市或区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑;    6 特等、甲等剧场,座位数超过1500个的其他等级的剧场或电影院,座位数超过2000个的会堂或礼堂,座位数超过3000个的体育馆;    7 疗养院的病房楼,床位数不少于100张的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;    8 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所;    9 歌舞娱乐放映游艺场所;    10 其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50㎡的可燃物品库房和建筑面积大于500㎡的商店营业厅,以及其他一类高层公共建筑。

    1 0 2024-08-06 08:55

  • 高位消防水箱清洗有相关规范吗
    发表评论: 按照有限空间管理规定:严格执行“先通风、再检测、后作业”的原则确保人员安全

    1 0 2024-08-04 11:18

  • 请教一下关于高位水箱设置的问题
    发表评论: 要是能满足楼上所说的GB50974-2014第6.19.2条可以不需要设置高位水箱,满足不了就需要按照GB50974-2014第5.2.1.2条要求了

    0 0 2024-08-02 15:08

  • 带规范条文的消防检测报告
    发表评论: 《建设工程消防施工质量验收技术规程》

    0 0 2024-08-01 11:21

  • 消控室值班
    发表评论: 《消防控制室管理规定》第二条、年龄在18岁以上-45岁以下,具有一定相关专业知识,并经过公安消防部门消防安全培训考试合格,取得《消防安全培训证书》,持证上岗:禁止无证上岗不过每个地区限制年龄也不一样建议去属地消防部门质询下

    0 0 2024-08-01 10:13

  • 请教一下关于高位水箱设置的问题
    发表评论: 设置稳压泵是有效水位满足不了最不利点水压才需要设置的

    0 0 2024-08-01 10:00

  • 请教一下关于高位水箱设置的问题
    发表评论: 多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层住宅,不应小于18m³。多层住宅不应小于6m³你也没叙述清楚建筑使用性质和仅设哪些消防设施

    0 2 2024-08-01 09:44

  • 消防喷淋头下喷周围多少距离不能有遮挡
    发表评论:   消防喷淋头之间的标准距离:一般的上喷或者下喷两喷头之间的距离不超过3.6米,不小于2.4米。喷头离墙边的距离不大于1.8米。具体需参照《自动喷水灭火系统设计规范》来设置消防喷淋头。消防喷淋头规范要求下方1.2米内不能有遮挡物

    0 0 2024-07-31 09:57

  • 其他工贸行业消控室人员管理要求
    发表评论:   《消防法》第六十四(一)条违法本法规定指使或强令他人违法消防安全规定,冒险作业:尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款:情节较轻的,处警告或五百元以下罚款;消防安全不能有半点马虎,更容不得一丝侥幸。

    0 0 2024-07-31 09:39

  • 消防软管卷盘的报废年限是多少?有规范依据吗
    发表评论: 目前没有明确规范要求,请参考下团体标准《消防水带产品维护、更换及售后服务》征求意见稿

    1 0 2024-07-31 09:14

  • IG541气体灭火储气瓶检验周期
    发表评论:

    0 1 2024-07-30 15:42

  • 关于灭火器的《灭火器产品维修、更换及售后服务》T/CPQS XF003-2023团体标准效力怎么看
    发表评论: 团体标准不具备法定强制性,它是由社会团体或非营利机构自愿制定的,适用于特定领域的市场标准。相比于政府主导的标准,团体标准具有更灵活的制定周期和更能快速响应市场需求的特点

    0 0 2024-07-30 15:34

  • 消防控制室与甲类仓库的防火间距
    发表评论:

    0 0 2024-07-30 15:21

  • 消防水池检修口可以直接设置在消防水池顶板上吗
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 > 13.2.9 消防水池、高位消防水池和高位消防水箱验收应符合下列要求:管道、阀门和进水浮球阀等应便于检修,人孔和爬梯位置应合理

    0 1 2024-07-30 15:10

  • 消防水带寿命
    发表评论: 主要还是看当地消防大队属地管理了

    0 0 2024-07-30 14:52

积分
44
提问
3
回答
41

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭