
陈泽平
暂无说说
粉丝:3
关注:11
关注
-
担负多个防火分区防护的泡沫—水喷淋系统中泡沫液用量如何确定?
发表评论: 根据规范计算:泡沫灭火系统技术标准 GB50151-20213.2.2 保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择应符合下列规定: 1 当采用吸气型泡沫产生装置时,可选用3%型氟蛋白、水成膜泡沫液; 2 当采用非吸气型喷射装置时,应选用3%型水成膜泡沫液。6.1.3 泡沫-水喷淋系统泡沫混合液与水的连续供给时间应符合下列规定: 1 泡沫混合液连续供给时间不应小于10min; 2 泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。6.3.4 闭式泡沫-水喷淋系统的作用面积应符合下列规定: 1 系统的作用面积应为465㎡; 2 当防护区面积小于465㎡时,可按防护区实际面积确定; 3 当试验值不同于本条第1款、第2款规定时,可采用试验值。6.3.5 闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于6.5L/ (min • ㎡ )。
2024-11-14 10:28
-
灭火器超过1.4就超压不能用,公司说是要不超1.6就可以用,翻了规范,没有找到相关要求
发表评论: 灭火器、气体灭火装置-压力表标度盘,色区功能及误区!https://b.1190119.com/article-1491.htm
2024-11-14 08:42
-
二氧化碳灭火器称重
发表评论: 《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》GB4351.1-20056.7.1 由灭火剂蒸气压力驱动的灭火器和二氧化碳贮气瓶应用称重法检验泄漏量。灭火器的年泄漏量不应大于灭火器额定充装量的5%或50g(取两者的小值)。贮气瓶的年泄漏量不应大于额定充装量的5%或7g(取两者的小值)。《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-20085.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。5.2.2 下列场所配置的灭火器,应按附录C的要求每半月进行一次检查。1 候车(机、船)室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所;2 堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所。附录C 建筑灭火器检查内容、要求及记录
2024-11-12 14:56
-
气体钢瓶间安装了吊装的七氟丙烷的灭火罐合理吗?
发表评论: 不合理,钢瓶间应该没有可燃物
2024-11-11 10:39
-
报警阀后的管道要不要满足0流量时120%~140%的压力要求
发表评论: 满足系统工作压力即可
2024-10-11 08:26
-
室内消火栓卷盘软管使用期限
发表评论: 没有要求,可以抽样试压
2024-10-10 10:18
-
消防风机房的设置
发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准
2024-10-08 10:16
-
自动喷水系统
发表评论: 4个水流指示器,应该就有4个防火分区或楼层
2024-10-06 16:17
-
自动喷水系统
发表评论: 改成自动状态
2024-10-06 16:14
-
消防风机房的设置
发表评论: 4.4.4 排烟风机宜设置在排烟系统的最高处,烟气出口宜朝上,并应高于加压送风机和补风机的进风口,两者垂直距离或水平距离应符合本标准第3.3.5条第3款的规定。
2024-10-04 21:28
-
气体灭火系统瓶头阀插销未拔有人值守主机可以手动状态吗
发表评论: 拔掉下面的插销,打自动
2024-09-30 16:41
-
气体灭火系统瓶头阀插销未拔有人值守主机可以手动状态吗
发表评论:
2024-09-30 16:41
-
【图】电动自行车停放充电场所安装喷淋系统
发表评论: 【汇总】电动自行车停放充电场所消防规范汇总https://b.1190119.com/m/article-7988.htm
2024-09-30 14:08
-
消防水正常泄露量问题
发表评论: 消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s
2024-09-30 11:27
-
地下车库停放20辆汽车,必须设消防控制室吗?
发表评论: 8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。
2024-09-28 09:26
-
格栅吊顶下喷喷头安装挡水板,合格吗?
发表评论: 面积不宜小于0.12㎡,半径约为20cm,面积小了
2024-09-25 18:59
-
如何根据问题快速定位到规范?
发表评论: 搜索关键字
2024-09-25 10:43
-
车间内灭火器配置
发表评论: 7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分: 1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。 2 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时,应将其分别作为不同的计算单元。 3 同一计算单元不得跨越防火分区和楼层。 7.2.2 计算单元保护面积的确定应符合下列规定: 1 建筑物应按其建筑面积确定; 2 可燃物露天堆场,甲、乙、丙类液体储罐区,可燃气体储罐区应按堆垛、储罐的占地面积确定。
2024-09-23 14:19
-
一类高层还是二类高层?
发表评论:
2024-09-23 09:00
-
紧身封闭的带式输送机通廊是否必须要设置自动喷淋装置?
发表评论: 火力发电厂与变电站设计防火标准 GB50229-20197.5.4 运煤系统建筑物设闭式自动喷水灭火系统时,宜采用快速响应喷头。
2024-09-23 08:58