关于商铺能否使用B1级材料的疑问
发表评论: 建筑内部装修设计防火规范4.0.8写的很清楚,认真看看
2021-09-10 17:04
-
多少平方米的公共聚集场所如(美容院)需要办理《公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》???感谢感谢
发表评论: 依据哪条没有去研究过,不过我这边,几十平的那种小餐饮店,你要申报营业前安全检查他都受理。不过要注意小于300平方是可以直接申报营业前消防安全检查,场所装修面积大于三百的话,就要先去报住建的审查验收,或者竣工验收备案,住建那边通过后再去应急那边报安检。
2021-09-06 10:43
-
防火间距折减
发表评论: 怎么看规范还跳着看了。3.5.1不是在讲甲仓和乙丙类仓库的的防火间距?,你看的那条不适用与甲类仓库。
2021-09-02 12:32
-
深圳地区消防疏散通道最小通过尺寸如何测算?
发表评论: 一般就按照防火门框内净宽度来算,审图验收也都没大问题,
2021-08-30 17:33
-
储油间设置什么类型的火灾探测器
发表评论: 发电机房的储油间?温感烟感?
2021-08-30 08:58
-
消火栓可以移位吗
发表评论: 移动距离不大的话可以,不过不能影响消火栓箱子的正常开启。
2021-08-28 17:08
-
消防软管卷盘
发表评论: 一个工作压力0.8mpa,一个1.0mpa。
2021-08-25 11:49
-
声光警报器怎样检测
发表评论: Ⅳ 火灾警报、消防应急广播控制调试 4.12.6 应将广播控制设备与消防联动控制器相连接,使消防联动控制器处于自动状态,根据系统联动控制逻辑设计文件的规定,对火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能进行检查并记录,火灾警报和消防应急广播系统的联动控制功能应符合下列规定: 1 应使报警区域内符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号。 2 消防联动控制器应发出火灾警报装置和应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯。 3 消防应急广播系统与普通广播或背景音乐广播系统合用时,消防应急广播控制装置应停止正常广播。 4 报警区域内所有的火灾声光警报器和扬声器应按下列规定交替工作: 1)报警区域内所有的火灾声光警报器应同时启动,持续工作8s~20s后,所有的火灾声光警报器应同时停止警报; 2)警报停止后,所有的扬声器应同时进行1次~2次消防应急广播,每次广播10s~30s后,所有的扬声器应停止播放广播信息。 5 消防控制器图形显示装置应显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号,且显示的信息应与控制器的显示一致。
2021-08-20 16:07
-
三层超市扶梯处是否应设防火卷帘或其他防火分隔
发表评论: 每层是单独的防火分区的话,扶梯处肯定是要防火卷帘的
2021-08-19 19:17
-
防火门可不可以换为防火卷帘门
发表评论: 你这个防火门一二号换成卷帘,里面万一有人怎么跑
2021-08-19 19:13
-
GB51309-2018对应图示编号
发表评论: 19D702-7
2021-08-19 09:11
-
关于建规3.4.1注3的理解?
发表评论: 规范和图集搭配着看,上面有图示
2021-08-16 14:12
-
500㎡以下的美容院应该设计几个安全疏散通道!!!感谢解答
发表评论: 要2个安全出口,且设置应尽量满足双向疏散。
2021-08-16 14:09
-
控制系统升级需要报备、审批、验收等手续吗
发表评论: 在深圳这边你这种情况是不需要了
2021-08-12 16:20
-
建规3.2.12适用于民用建筑吗
发表评论: 这个是针对厂房和仓库得。
2021-08-08 16:12
-
更衣室是否有相应的设计规范
发表评论: 你指的哪方面得。消防这块得话,如果更衣室隔墙到顶要设置喷头和烟感。
2021-08-08 15:57
-
预制七氟丙烷气体灭火系统
发表评论: 你说的是无管网气体灭火系统吧,灭火剂套数,和储存量要根据计算得知。如果一个分区内有2台及以上的灭火装置的话,2台装置的动作间隔不能大于2s
2021-07-28 14:31
-
跪求专家解释一下
发表评论: 你想说的可能是如果一整个酒吧舞厅那种,疏散距离按照哪种来算,肯定是按照5.5.17来算的,比如那种敞开的酒吧,算一个场所,
2021-07-27 16:10
-
直通室外的厨房疏散门是否需要设置防火门?厨房门能直通室外
发表评论: 需要,防火门起的是防火分隔作用
2021-07-27 16:01
-
英语培训机构能设置在5层吗?4层还有配电房!
发表评论: 一个是确定下在当地培训机构属于什么使用性质,是否和当前建筑当前层的使用性质对的上。然后培训的对象也只能是针对青少年,不能针对儿童
2021-07-22 10:02