喷淋的低压压力开关和压力开关区别
发表评论: 规范没有相关规定
2021-06-19 14:43
-
请问,手提式、推车式洁净气体灭火器能灭什么类型火灾?
发表评论:
2021-06-19 14:40
-
防火间距不足,中间有连廊相连
发表评论: 防火间距不够和水幕没有关系。建筑相临外墙改防火墙或增加建筑耐火等级或降低高度
2021-06-19 14:22
-
电动排烟窗是否可以采用上悬窗形式
发表评论: 规范没有强制要求窗口开启形式
2021-06-19 14:13
-
末端试水装置是否联动声光,烟感报警闭式喷淋系统是否会喷水
发表评论: 末端试水打开相当于一个喷头爆裂,报警阀低压开关会联动启动喷淋水泵。烟感只是一个火警信号,建议你了解一下湿式报警阀和消防水泵的启动方式。
2021-06-19 13:56
-
在DN150配水干管上设置喷头是否被禁止
发表评论: 满足喷头工作压力的情况下,合理、经济的配置管道
2021-06-19 13:43
-
公共建筑走道排烟
发表评论: 规定了走道两侧自然排烟窗(口)之间的距离,例如走道6米长,那么两侧排烟窗口的距离不小于4米
2021-06-19 13:15
-
防烟分区划分
发表评论: 好的,感谢!
2021-06-05 18:04
-
地上多层机械车位与住宅的防火间距
发表评论: 要看你这是停车场还是汽车库,如果专用停车最小可以6米
2021-06-04 18:58
-
住宅敞开楼梯间
发表评论: 封闭楼梯间是要在楼梯间入口处设置门,防止火灾烟和热进入。只大堂和屋顶设门还是敞开楼梯间
2021-06-04 18:45
-
甲级防火门如何选用
发表评论: 完全隔热1.5小时以上的是甲级防火门,规范没有要求防火墙上的甲级门耐火极限和所在防火墙一样
2021-06-02 21:46