  • 商场三楼一个防火分区改造之前按照老规算,现在按照新规算疏散不够
    发表评论: 你的想法不可行,原因:疏散宽度是要按照建筑面积计算,不是按照实际使用面积计算,实在不够你可以考虑借用相邻防火分区,和加装室外楼梯。

    0 0 2021-11-11 08:42

  • 水泵在水池上面安装方案
    发表评论: 以上2种都不符合规范要求。

    0 0 2021-11-10 16:49

  • 关于楼梯间防烟系统联动控制
    发表评论: 同一报警区域、防火分区的动作。

    0 0 2021-11-09 09:27

  • 2021年一级注册消防工程师
    发表评论: 没有官方答案的,你能找到的最多是各个培训机构的参考答案,可能有些题目上每个机构的解答有些不一样。

    0 1 2021-11-09 09:25

  • 救援场地要求
    发表评论: 按照规范,没有6米宽度的救援场地整个规定。

    0 0 2021-10-29 14:43

  • 消防水池规范
    发表评论: 没有固定面积要求,也没有水位深度要求。但是要注意满足几个条件1. 水池有效水量足够满足火灾持续时间内的用水量。2.无吸水井时候,用倒流防止器后最低液位超过200mm。不使用倒流防止器的话最低水位超过吸水口600mm3.水池的最低水位满足消防泵自灌吸水。注:一般水池在地下的话,空间的净高也就是在3.5左右。减去人孔,水池封顶也就3米左右高。然后乘以面积,水量够消防用水量即可。 

    2 1 2021-10-20 08:40

  • 厂房内允许配建办公室的面积占比
    发表评论: 规范中的确没有提出具体面积,因为是人员活动场所,防火分区大小,安全疏散出口数量形式,疏散距离,对比工业和民用要求中比较严格的来执行。

    0 0 2021-10-19 09:17

  • 农村改建后的养老院,无市政消火栓,这合规吗???
    发表评论: 做个消防水池吧,把自喷,室内栓,室外栓的用水量全部计算进去。没有水池的话,水源都无法保证,怎么谈得上合格?

    1 0 2021-10-19 09:12

  • 不同流量的喷淋系统,能同一个湿式报警阀么
    发表评论: 按照您这样的问法,那就是假设这2个场所的保护对象或者危险性是不同的,所以设计才做成2个不同的喷淋系统,既然是2个喷淋系统就要2个湿式报警阀啊,校核一下能用一个泵组最好,不能的话就分开各自用独立的泵组。

    2 0 2021-10-19 09:09

  • 控制阀室压力表
    发表评论: 说的是湿式报警阀系统侧和供水侧的2个压力表么?

    0 1 2021-10-19 09:06

  • 医院检验室、CT室、电脑机房要装自动喷淋系统吗?
    发表评论: 引用规范,宜采用自动喷水系统,如考虑到喷水后对设备造成不可逆损坏,可以考虑采用七氟丙烷或者IG541气体灭火系统(不考虑采用二氧化碳)。

    0 1 2021-10-19 08:59

  • 关于敞开式外廊与防排烟系统
    发表评论: 设置敞开外廊时候,排烟效果很好。配置敞开楼梯间就可以了。在这个基础上设置成了防烟楼梯间那就更好,既然设置成了防烟楼梯间,又仅在前室设置加压送风的话,可以参照防排烟规范在前室顶部或正对前室的门设置送风口(仅有一个门和前室相通)。

    0 0 2021-10-19 08:56

  • 消防水箱设置问题
    发表评论: 如果稳压泵是放在设备层,选用轴流泵。最不利点消火栓/末端试水装置静压力达到0.15.

    0 0 2021-10-11 12:01