消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

结构承重构件的防火保护

请问《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条,与《建筑防火通用规范》GB55037-2022第2.1.3(1)条冲突,前者是否还能执行?

cyd | 2025-05-20 17:02
请写下您的回答回答

回答 | 2

徐峰看景 2025-05-20 19:16 10 [回复]举报

条文内容不冲突哦。通规讲的是“承载功能”,《钢铁冶金企业设计防火标准》GB50414-2018第3.0.2条和《有色金属工程设计防火规范》GB50630-2010第3.0.3条讲的是满足条件可以不采取防火保护措施,并且其前提条件是二级耐火等级建筑。


牛丫头消防课堂 2025-05-20 22:44 00 [回复]举报

建筑防火通用规范,讲的是通用目标要求,你说的钢铁企业、有色金属等属于行业要求,看你说的是哪个行业的建筑,例如石油化工、托儿所幼儿园、中小学校等也有自己的建筑防火要求。

关闭

关闭

手机APP下载