应设置排烟设施的场所
请问怎么理解8.5.3的第3、4条与8.5.4条呢?都是经常有人停留的房间。
-
补风口是常开还是常闭?
原同一空间,三个防烟分区共用一套补风系统,排烟量均为15000,原始侧补风口常开800*800,立管1000*300,这个补风量应该按两个分区排烟量的一半共15000计算的。现将其中一个防烟分区做成仓库,如做成常开补风口是否需要将外部的风量叠加计算进风机风量(外部的风量是按15000,还是7500),原来的常开口会不会影响仓库的补风;还是要把原来的口和新增的口都做成常闭口,加模块与排烟口一对一开启
-
烟层厚度与排烟口位置有关吗?
根据此条文,烟层厚度是不是不考虑排烟口吸入高度了?只要排烟口在储烟仓内就行?
-
电动执行机构数量
防排烟阀电动机构数量怎样确定
-
防排烟风管的做法
各位专家,请教:消防防排烟风机设置在专用机房内,风管采用镀锌风管外面包括阻燃棉和防火板,那么1.在机房内的这段风管是否也需要安装阻燃棉和防火板?2.地上部分吊顶内的风管都安装了阻燃棉,在地下室的风管只安装了防火板未安装阻燃棉,是否正确?3. 0.1mm的镀锌分管能否满足280℃连续工作30分钟的要求?
-
风管加内固定
多大的风管要加内支撑,规范说的大于630的要加,这个是不是合理,共板法兰风管多大需要加丝杆固定,有没有规范强条啥的
-
电动排烟窗需设手动开启装置吗?
电动排烟窗是否还需同时设置手动开启装置?
-
挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式
活动挡烟垂壁手动操作按钮安装时,是否可以采用无线形式,必须采用有线有没有规范依据?谢谢!
-
丙类仓库排烟
一座面积大于300平米的丙类仓库,其中丙类储存区的一个分区面积不足300平米,其余区域属于戊类,这种情况整体仓库及丙类区域需要设置排烟措施吗?
-
医院防烟面具配置标准
各位专家,有没有防烟面具的配置标准。依据是什么。