消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表!

发布时间:2020-11-16 15:04消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文汇总裙房与高层主体的建筑防火及消防设施要求,处置相关争议。

具体细节解说,请参阅专题:裙房-建筑防火及消防设施要求!

文末附规范争议:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,可否设置门、窗、洞口?

 

裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表

本文为分类简述,具体要求,参见专题:裙房-建筑防火及消防设施要求!

一、耐火等级:

裙房的耐火等级与高层主体一致,不受裙房与高层主体之间的分隔形式影响。

二、防火间距:

在确定裙房与其他建(构)筑物的防火间距时,裙房部分等同于单、多层民用建筑,示例:带裙房的高层建筑,与其他建(构)筑物的防火间距,高层主体按高层建筑确定,裙房按单、多层民用建筑确定。

注:通过裙房连接的建筑物,需将该相邻建筑(塔楼)视为不同的建筑来确定防火间距。在这种情况下,尽管在下部的建筑是一体的,但上部建筑之间的防火间距,仍需按两座不同建筑的要求确定。

三、防火分区:

裙房与高层主体之间的防火分隔形式,影响裙房的防火分区要求。

当裙房与高层主体之间设置了防火墙,且相互间的疏散和灭火设施设置均相对独立时,裙房的防火分区可以按照单、多层建筑的要求确定,否则应与高层建筑主体一致。注:防火墙能否开设门窗洞口,详见文末争议。

四、疏散楼梯的设置形式:

裙房与高层主体之间的防火分隔形式,影响裙房疏散楼梯的设置形式。

1、裙房的疏散楼梯,应采用封闭楼梯间,即使高层主体采用防烟楼梯间,裙房仍可以采用封闭楼梯间。

当裙房和高层主体位于同一防火分区时,属于高层主体的疏散楼梯按高层主体要求确定疏散楼梯形式,裙房部分的疏散楼梯仍可采封闭楼梯间。注:有观点认为,同一防火分区的疏散楼梯形式应该一致,对于这种观点,应予尊重!)。

2、当裙房与高层主体之间设置防火墙时,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。注:防火墙能否开设门窗洞口,详见文末争议。

五、疏散宽度指标:

当裙房与高层主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标可按单、多层建筑的要求确定。

疏散宽度指标包括每百人的最小疏散净宽度指标,以及疏散门、疏散走道、安全出口、疏散楼梯的净宽度指标等。

六、安全疏散距离:

关于裙房的安全疏散距离,规范没有明确,因此,不管裙房与高层主体之间采取何种分隔形式,均应与高层主体一致。

七、消防设施:

裙房的消防设施设置及要求,按整体建筑规模确定。

八、消防车道:

裙房的消防车道要求,按整体建筑规模确定。

九、救援场地:

高层主体需设置消防车登高操作场地,裙房部分不需设置消防车登高操作场地。

十、消防电梯的设置:

裙房部分可以不设置消防电梯。

特例:设置在裙房的5 层及以上且总建筑面积大于 3000m²的老年人照料设施,需要设置消防电梯。详见:《建筑设计防火规范》7.3.1

十一、建筑主体上部突出部分的投影,不影响裙房和主体分界,见图示:

 

十二、规范争议:裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,可否设置门、窗、洞口?

裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定,裙房的疏散楼梯可按单、多层建筑的要求确定。

防火墙仅可开设局部洞口,洞口应采用甲级防火门、窗,不宜采用防火卷帘,当确需采用防火卷帘时,应设置耐火极限不小于3h的防火卷帘,防火卷帘应满足《建规》6.5.3的规定。(注:洞口不宜设置防火卷帘,且很多地方禁止采用防火卷帘,具体应以各地方要求为准

请注意:仅当裙房与高层建筑主体之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔时,裙房的疏散宽度指标才可以按《建筑设计防火规范》有关单、多层建筑的要求确定。也就是说,当裙房与高层建筑主体之间没有设置防火墙分隔,或设置的防火墙上开有设门、窗、洞口时,裙房的疏散宽度指标应按高层建筑主体的要求确定。

裙房的安全疏散距离,规范没有明确,因此,不管裙房与高层主体之间采取何种分隔形式,均应与高层主体一致。

 

有关裙房的详细解说,参见专题:裙房-建筑防火及消防设施要求!

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

裙房与高层主体-建筑防火及消防设施一览表!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读