消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 电动汽车库 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

适应原则及要求-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》

发布时间:2020-07-15 16:08消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:电动汽车分散充电设施工程技术标准》为推荐性标准,汽车库是否设置分散充电设施,可参考本标准执行;设置分散充电设施的汽车库,应按本标准执行。

 

一、《电动汽车分散充电设施工程技术标准》为推荐性标准,新建住宅配建停车位是否建设充电设施或预留建设安装条件,以及既有停车位是否配建分散充电设施,均可参照本标准 3.0.2等规定执行:

分散充电设施的类型和规模宜结合电动汽车的充电需求和停车位分布进行规划,并应符合下列规定:3.0.2 )

1、新建住宅配建停车位应100%建设充电设施或预留建设安装条件;

2、大型公共建筑物配建停车场,社会公共停车场建设充电设施或预留建设安装条件的车位比例不应低于10%;

3、既有停车位配建分散充电设施,宜结合电动汽车的充电需求和配电网现状合理规划、分步实施。

二、配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场,应按本技术标准执行。

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》的适用范围仅针对内燃机汽车(参见定义:2.0.12.0.22.0.3),并不完全适用于电动汽车,电动汽车的火灾危险性分类与内燃机汽车明显不同,必须采取合适的防火处置措施。因此,配建电动汽车分散充电设施的汽车库、停车场,应按本标准执行。

三、同理,预留电动汽车分散充电设施建设安装条件的汽车库、停车场,也应按本标准预留相关要求的建设安装条件。

四、在本标准实施日期之前颁布的地方标准,宜参照本标准执行或综合参照本标准执行,以相对较严要求为准。

五、在本标准实施日期之后颁布的地方标准,可参照地方标准执行。

 
 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

梁生 2022-05-28 20:31 00 [回复]举报

石老师好,我家小区物业现以地下车库是按照《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》来设计的,不满足《电动汽车分散充电设施工程技术标准》为由,拒绝业主安装汽车充电桩。我认为不合理,理由《电动汽车分散充电设施工程技术标准》为推荐性标准,并不是强制性标准。第二该标准2019年执行,我小区2017年设计,法不究以往。请问你的意见如何?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

适应原则及要求-《电动汽车分散充电设施工程技术标准》
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读