消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

中小学、幼儿园教学建筑周边是否必须设置环形消防车道

中小学、幼儿园教学建筑周边是否必须设置环形消防车道,是否有相关文件要求?还是以地方消防部门要求为准?

C-life | 2022-02-28 17:28
请写下您的回答回答

回答 | 3

yizhongdayang 2022-03-01 08:53 00 [回复]举报

是否设置环形消防车道,应根据建筑分类、占地面积、使用功能等进行判断。

《建规》7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。

《建规》7.1.3高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。

陈曲 2022-03-01 09:47 00 [回复]举报

按建规7.1 一般小规模不需要环形 

消防黄河 2022-07-16 17:58 00 [回复]举报

不超过五层,一般为多层。不需要。消防部门也是依规范或地方标准提出要求的。

关闭

关闭

手机APP下载