物流仓储库房10000平米,其中有个2000平米的生产车间,算不算特殊建设工程?

卫小宝 | 2022-04-16 11:17
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 6

消防网友73006 2022-04-16 15:50 00 [回复]举报

第十四条 具有下列情形之一的建设工程是特殊建设工程:     (一)总建筑面积大于二万平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅;     (二)总建筑面积大于一万五千平方米的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅;     (三)总建筑面积大于一万平方米的宾馆、饭店、商场、市场;     (四)总建筑面积大于二千五百平方米的影剧院,公共图书馆的阅览室,营业性室内健身、休闲场馆,医院的门诊楼,大学的教学楼、图书馆、食堂,劳动密集型企业的生产加工车间,寺庙、教堂;     (五)总建筑面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所,养老院、福利院,医院、疗养院的病房楼,中小学校的教学楼、图书馆、食堂,学校的集体宿舍,劳动密集型企业的员工集体宿舍;     (六)总建筑面积大于五百平方米的歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧,具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅;     (七)国家工程建设消防技术标准规定的一类高层住宅建筑;     (八)城市轨道交通、隧道工程,大型发电、变配电工程;     (九)生产、储存、装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头,易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站;     (十)国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼;     (十一)设有本条第一项至第六项所列情形的建设工程;     (十二)本条第十项、第十一项规定以外的单体建筑面积大于四万平方米或者建筑高度超过五十米的公共建筑。

乌伤浪人 2022-04-16 18:25 01 [回复]举报

按51号令的相关规定,除了涉及易燃易爆的厂房仓库外都不属于特殊建设工程。

LXK 2022-04-17 10:09 00 [回复]举报

地上消防标志划线执行标准是什么

消防网友78337 2022-04-18 09:09 00 [回复]举报

不算,具体核定按下条文,有地方(如上海)地方条文在GB50016-2014之前,是进行放宽了的。

 

GB50016-2014(2018)


3.3.10 物流建筑的防火设计应符合下列规定:    

1 当建筑功能以分拣、加工等作业为主时,应按本规范有关厂房的规定确定,其中仓储部分应按中间仓库确定;   

2 当建筑功能以仓储为主或建筑难以区分主要功能时,应按本规范有关仓库的规定确定,但当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔时,作业区和储存区的防火要求可分别按本规范有关厂房和仓库的规定确定。其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合下列条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,储存区的防火分区最大允许建筑面积和储存区部分建筑的最大允许占地面积,可按本规范表3.3.2(不含注)的规定增加3.0倍:     (1)储存除可燃液体、棉、麻、丝、毛及其他纺织品、泡沫塑料等物品外的丙类物品且建筑的耐火等级不低于一级;     (2)储存丁、戊类物品且建筑的耐火等级不低于二级;     (3)建筑内全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统。


你的问题建筑,如果不是自动化控制的丙类高架仓库,可能是全部设置自动水灭火系统和火灾自动报警系统的丙一类物流仓库。

卫小宝   回复: 消防网友783372022-04-21 15:54

海鲜冷冻仓库是不是就算丙类仓库算。

0    0 [回复]举报

充楞装傻 2022-04-18 15:14 00 [回复]举报

不属于劳动密集型、易燃易爆型~不在51号令内。

这种库房对于住建局没有检查的意义。

因为只有几根柱子、几面墙,结构跟大棚一样。

后期消防队检查才有意义