安全疏散问题,一层大于200平二层不大于200平疏散口数量问题。

建筑层数:2层

建筑面积:一层800平方米,二层190平方米 总建筑面积 990平方米。

建筑性质:公共建筑

建筑功能: 办公、小区主行人出入口大堂、商业、换热站、小区配套卫生间


一层                                                                          二层

小区入口大堂190平方米、     安全出口数量2个          办公190平方米,在小区入口大堂上方  在小区大堂设置一个楼梯间上二层办公  

换热站150平方米、               安全出口数量2个          层办公是否可以采用建筑面积不大于200平公共建筑只用一个楼梯间?

小区配套卫生间100平方米, 安全出口数量1个

商业360平方米,                  安全出口数量2个


凄凄秋风夜 | 2023-04-22 22:11
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 2

陈曲 2023-04-23 09:24 00 [回复]举报

可以的呀 你这个是上下都是190 入口大堂和二层办公共一个防火分区吧 符合一个疏散楼梯的情形

一般设计过了审图就问题不太大了

消防老胡 2023-04-23 12:37 00 [回复]举报

二层办公性质只要面积≯200㎡且人数不超过50人(二级耐火等级),2层可以只设置一部疏散楼梯,满足《建规》50016-2014第5.5.8条规定。