控制中心报警系统

我的一个很大的疑惑是,在控制心中报警系统中,规范只有这些:3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。

看了对应的条文说明,也没有说清楚分消防控制室的具体功能,我想知道的是如果一个体量比较大的厂,用了一套集中报警系统,现在又扩建了规模比较大的厂房,新建中也用了一套集中报警系统。最后老厂和新厂报警系统要联网,此时,有两个消控室,按照规范要求要明确主消控室和分消控室,主此时,这个报警系统就应该叫做控制中心报警系统,主控室能实现所有联动功能(酒厂和新厂),旧厂的消控室变成分控室,这个分控室是否还具备相应的联动控制功能,两个厂区不共用消防水池和消防泵,旧厂的消控室整合后还有多线盘实现远程直接启停功能吗?









栗星 | 2024-01-05 11:04
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 1

安洪全 2024-01-08 08:57 00 [回复]举报

分的原有功能一个不少,增加主能控制分,分不能控制主,分应该向主反馈设备启动的状态。