各位老师,建筑防火设计规范335条的意思是,防火分区够的话内部有办公区,只需要做防火分隔就行吗?不需要划分成两个防火分区一个厂房一个办公?

办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

还踢球 | 2024-02-06 11:13
请写下您的回答回答

回答 | 1

阳明心 2024-02-18 09:35 00 [回复]举报

看条文说明:

在丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。


这里的办公,休息都是小型的,只为该生产车间服务的,不需要划分单独防火分区。