消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么

消防管道穿墙或楼板,需要加装套管么,是必须还是宜加装,法律依据是什么

516455 | 2024-06-14 10:04
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 6

倜圳 2024-06-14 10:54 00 [回复]举报

必须加套管,《消水规》12.3.19-5

消防网友68723 2024-06-14 11:34 00 [回复]举报

GB50263,5.5.2管道穿过墙壁、楼板处应安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少应大2级,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50 mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。

GB50303,50242都有相应的规定

安洪全 2024-06-14 12:55 00 [回复]举报


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

12.3.19 架空管道的安装位置应符合设计要求,并应符合下列规定:    

1 架空管道的安装不应影响建筑功能的正常使用,不应影响和妨碍通行以及门窗等开启;    

2 当设计无要求时,管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应符合表12.3.19的规定;    

3 消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管;    

4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时,应预留洞口,洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量,不宜小于0.1m,并应填充不透水的弹性材料;   

5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;   

6 消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施;   

7 消防给水管可能发生冰冻时,应采取防冻技术措施;   

8 通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁应刷防腐漆或缠绕防腐材料。   

检查数量:按数量抽查30%,不应少于10件。    检验方法:尺量检查。

阳明心 2024-06-14 13:52 00 [回复]举报



《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014

5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;

我头发贼黑 2024-06-14 14:06 00 [回复]举报

水规12.3.19

5 消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内;

潘天坤 2024-06-15 02:36 00 [回复]举报

相关规范描述的很清楚“应”,同时也提到了套管高度和封堵措施等等


消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第12.3.19条第5款规定:
消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内


风管穿越机房隔墙,机房隔墙耐火极限为2小时,属于穿越需要防火墙体,需要设置套管(规范要求1.6毫米,图集要求2毫米,具体以设计意见为准),同时需要保证穿越处防火阀前后两米处风管的防火保护措施及封堵