如图,请问在同一个防烟分区内存在不同净高,怎么计算排烟量,和排烟口最大排烟量,图纸中大厅6.5米,其他走道浴池位置2.8米,是取大还取小

djjdndd | 2024-08-15 19:09
请写下您的回答回答

回答 | 3

周家斌 2024-08-16 11:38 10 [回复]举报

净高大于6.0米部分属于高大空间了,排烟量和其他部位不是一个级别的了,单独划分防烟分区,按照高大空间考虑,

LHH2737 2024-08-16 15:39 00 [回复]举报

建筑6m以上和以下的不要划分在一个防烟分区,一定要这样划分的话,排烟量当然是取最大值

潘天坤 2024-09-12 15:10 00 [回复]举报

存在不同净高,如果属于同一防烟分区,从严就都一致,按最不利考虑

如果划分不同防烟分区,可以各自考虑

不过走道一般是13000就是了,不区分高度