如何理解人员密集场所禁止在营业使用时间进行动火作业?
请教
现在很多地方都下发通告要求人员密集场所禁止在营业使用时间进行动火作业,那么是在营业使用时间,是按同一栋?or同一层?or同一商店商户?or同一防火分区?来划定场所的呢?
结合新的大型商业综合体消防安全管理规则中首次出现动火作业应在同一防火分区其他场所结束营业后方可进行,那么是讲在整个大型综合体正常营业时间里,只要该防火分区内的商户都停业了,就可以在该防火分区内动火作业了吗?如果不是,那么是否意味着大多数情况下只能夜间动火作业施工了
《大型商业综合体消防安全管理规则》 XF/T3019-2023
12.3 用火、动火安全管理:
a)大型商业综合体内的场所营业期间不准许进行动火作业;用火、动火作业应经消防安全责任人审批同意方可进行;
13.3 施工单位进行施工前,应依法取得相关施工许可,预先向大型商业综合体消防安全管理人办理相关审批施工手续,并落实下列消防安全措施:
e)动火作业应在同一防火分区其他场所结束营业后方可进行;
《人员密集场所消防安全管理》(GB/T 40248-2021)
7.9.2 用火、动火安全管理应符合下列要求:
a)人员密集场所禁止在营业时间进行动火作业;
《公共娱乐场所消防安全管理规定》( 公安部令第39号), 1999年5月25日
第十五条严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。