中小学校幼儿园是室内和实在消火栓水压一般规定的是多少啊?
发表评论: 最不利点静压不小于0.15(设稳压泵时),最有利点不大于1Mpa
2024-03-06 15:55
-
消防稳压罐是否属于特种设备
发表评论: 不属于特种设备
2024-03-01 11:10
-
设置有两个电梯出口的二类高层住宅建筑,在一楼只开一个电梯出口可以吗?
发表评论: 你这是电梯的,不是楼梯的出入口,不能算安全出口啊,只要楼梯的出入口满足要求就行,电梯的没有关系。
2024-03-01 10:42
-
单层丙类车间,生产的火灾危险性类别:丙1类,耐火等级:二级。建筑面积小于1000平方米,需要设置自动喷水灭火系统吗,谢谢!
发表评论: 不需要的
2024-03-01 10:35
-
空压机房,冷冻机房直通室外的门需要做防火门吗,不需要吧
发表评论: 5.5.3 直通室外 《建规》6.5.1 ★问题378:直通室外的疏散楼梯间、前室或合用前室的疏散门,是否可以采用普通门? 提出本问题的原因: 《消防资源网》石老师专题 :“建筑防火-疏散门的主要设置形式及防火要求!”:二、需要满足一定防火分隔要求的设备房和特殊用房等,房间通向疏散走道的疏散门,需要满足一定的防火性能要求;三、通向室内安全区域(通常包括楼梯间、前室、避难层、避难走道等)的疏散门,通常需要采用乙级防火门。四、通向室外安全区域(包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等)的疏散门,除天桥、连廊外,通常可以采用普通门。比如:2.1 疏散楼梯间直通室外的门;2.2 扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的门;2.3 各类设备房直通室外的门,比如消防水泵房、消防控制室等直通室外的门等;2.4 疏散楼梯间,直通上人屋面的门。
2024-02-19 10:01
-
请问九小场所的界定标准出自哪个法规规定?下面这段话是在哪个法规里面的?
发表评论: https://www.119.gov.cn/imageDir/9339e8b25c81edc4ee8bc3cef5f46a62.jpg法规没有,应急管理部官网有相关内容
2024-02-19 09:15
-
某小区的消防给水箱安装合理吗?
发表评论: 一图软管卷盘没有接进水管
2024-02-19 08:47
-
各位老师,建筑防火设计规范335条的意思是,防火分区够的话内部有办公区,只需要做防火分隔就行吗?不需要划分成两个防火分区一个厂房一个办公?
发表评论: 看条文说明:在丙类厂房内设置用于管理、控制或调度生产的办公房间以及工人的中间临时休息室,要采用规定的耐火构件与生产部分隔开,并设置不经过生产区域的疏散楼梯、疏散门等直通厂房外,为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用乙级防火门。这里的办公,休息都是小型的,只为该生产车间服务的,不需要划分单独防火分区。
2024-02-18 09:35
-
学生宿舍排烟设施设置
发表评论: "每20米设一套排烟设施",这个提法肯定不正确。即使排烟口也不用每20米设一个的,更不要说每20米设一套排烟设施。因为: 1.且防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m2.一个防烟分区的长边不应大于24/36/60
2024-02-02 15:13
-
报警阀间防火门
发表评论: 报警阀组间属于重要设备间,应设甲级防火门
2024-02-02 14:31
-
疏散通道在满足疏散宽度的要求下,比如满足了1.4m,多余的宽度可以堆放一些难燃物品(如:阻燃垃圾桶)吗
发表评论: “在保障宽度的情况下,使用金属的垃圾桶,是没问题的” 我觉得也不可以。金属垃圾桶在地面会形成局部凸出物,影响逃生,除非在保障宽度的情况下,砌墙把通道变小,垃圾桶放置到墙内,不突出墙面。
2024-01-31 09:42
-
屋顶设备房面积超过多少需要2个楼梯
发表评论: 200平方吧
2024-01-31 08:51
-
小区裙楼2层需要设救援窗吗?
发表评论: 《建筑防火通用规范》GB 55037-20222.2.3 除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外,在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口,并应符合下列规定: 1 沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设置的消防救援口不应少于2个; 2 无外窗的建筑应每层设置消防救援口,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口周老师,根据以上“第三层起每层设置消防救援口”,是不是二层不用设呀。
2024-01-29 16:12
-
室外消火栓的栓口高度是多少?
发表评论: 1.1是室内消火栓的0.7是墙壁消防水泵接合器
2024-01-29 15:06
-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 应该安装
2024-01-29 08:52
-
2400㎡丙二类单层(建筑物高9.5米)需要不需要设置火灾自动报警系统
发表评论: 8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所; 3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。层高9.5米,看看是否是高架仓库。如果是那还得装自动报警系统。
2024-01-29 08:49
-
为老年人照料设施服务的二层食堂,单独建造,与其他建筑防火间距满足规范要求,需不需要设置自动喷水灭火系统?
发表评论: 属于老年人照料设施,根据规范应设自动灭火系统。
2024-01-29 08:42
-
消防轻便水龙主管道需要做环网吗?
发表评论: 需要
2024-01-29 08:21
-
室外消火栓安装必须安装闸阀开关嘛。
发表评论: 一般来说室外消火栓应该有一个阀门井的,而且建议装一个,方便以后的维修。而且根据规范要求,超过5个消火栓,不管是肢管与环管间均需要装阀门。具体可以参考国标《01S201室外消火栓安装》消火栓安装图,都是要有闸阀控制的。
2024-01-26 17:28
-
只监不控消防报警系统
发表评论: 3.2.2 区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1 系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2 火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。需要有人值班,但不一定持证。
2024-01-26 17:12