消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

匠人营国

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
    发表评论: 同意!我的理解不准确。另外经常停留人数和疏散人数不是同一个概念。

    0 0 2023-09-24 19:14

  • 综合体建筑,一个防火分区内,商店营业厅与其他部位需要进行防火分隔吗?
    发表评论: 需要。依据《建规》1.0.4 同一建筑内设置多种使用功能场所时,不同使用功能场所之间应进行防火分隔,该建筑及其各功能场所的防火设计应根据本规范的相关规定确定。

    0 0 2023-09-18 11:29

  • 车库出地面楼梯,车道和主楼间距
    发表评论: 应按两栋建筑考虑,防火间距满足《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)5.2.2条规定。

    0 1 2023-09-06 13:01

  • 建规3.4.8条成组布置的理解
    发表评论: 《建规》3.4.8及5.2.4分别对厂房和民建成组布置做出规定,库房则没有相关条款。所以成组布置概念不适用于库房。间距减小措施可参见3.4.1注6。

    1 1 2023-08-22 10:29

  • 建筑防火间距
    发表评论: 依据《建规》3.4.5及3.5.3条,厂房、库房及民建之间满足条件则防火间距可以不限,同时应注意:相邻外墙高度应有高差,较高一面外墙为防火墙。

    0 0 2023-08-22 10:13

  • 儿童室外活动场地属于儿童活动场所吗?
    发表评论: 屋面满足室外安全区的判定要求,则不需要。

    0 0 2023-08-02 08:07

  • 连廊两端是否要加装防火门
    发表评论: 开敞外廊属于疏散走道,开在疏散走道上的室内与室外联通门不需要为防火门,如果气候许可也不需要必须安装。

    1 0 2023-08-02 08:02

  • 建筑定性咨询
    发表评论: 依据《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014第2.0.1 旅馆也称为酒店、饭店、宾馆、度假村。旅馆建筑类型按经营特点分为商务旅馆、度假旅馆、会议旅馆、公寓式旅馆等。所以应按旅馆相关规范执行。

    0 0 2023-06-27 10:52

  • 各位老师,本人碰到了一个很奇怪的问题,求教该如何解释。
    发表评论: 1、依据《建规》5.5.15.3条: 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m² 且经常停留人数不超过15人的厅、室设置1个疏散门。这是双控条件,即:建筑面积不大于50m²且不超过15人。所以,仅仅面积超过30m2(疏散人数大于15人)但面积未超过50m2的厅室,仍然执行1个疏散门的要求。2、依据《建规》5.5.21.4条的条文解释: 4对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积。因此附属办公、布草间、冷菜间等房间不属于计算疏散人数的厅、室的范畴。

    0 4 2023-04-19 11:32

1
积分
10
提问
1
回答
9

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭